風管布置直接影響通風、空調系統的總體布置,與工藝、土建、電氣、給排水、消防等技術關系密切,應相互配合、協調一致。下面我們一起來看看四川風管布置的注意事項:
(1)布置中應使四川風管少占建筑空間并不妨礙生產操作,常沿著墻、柱、樓板屋梁或屋架敷設,安裝在支架或吊架上;
(2)除塵風管應盡可能垂直或傾斜敷設,傾斜時與水平面夾角蕞好大于45°。如需水平敷設或傾角小于30°時,應采取措施,如加大流速、設清潔口等。
(3)當輸送含有蒸汽、霧滴的氣體時,應有不小于0.005的坡度,并在風管的蕞低點和風機底部設水封泄液管,注意水封高度應滿足各種運行情況的要求。
(4)有爆炸危險廠房的排風管道及排除有爆炸危險物質的風管,不應穿越防火墻,其他風管不宜穿過防火墻和不燃性樓板等防火分隔物,如需穿過時,應在穿過處設防火閥。在防火閥兩側2m范圍內的風管及保溫材料,應采用不燃材料。風管穿過處的縫隙應用防火材料封堵。
(5)可燃氣體管道、可燃液體管道和電線、排水管道等,不得穿越風管的內腔,也不得沿風管的外壁敷設??扇?xì)怏w管道和可燃氣體管道,不應穿過風機室。
(6)四川風管內設有電加熱器時,電加熱器前后各800mm范圍內的風管和穿過設有火源等容易起火房間的風管及保溫材料均應采用不燃材料。
(7)四川風管上應設需的調節和測量裝置(如閥門、壓力表、溫度計、測定孔和采樣孔等)或預留安裝測量裝置的接口,且應設在便于操作和觀察的地點。
(8)四川風管的布置應力求順直,避免復雜的局部管件。彎頭、三通等管件要安排得當,與風管的連接要合理,以減少阻力和噪聲。
(9)對于排除有害氣體和含有粉塵的通風系統,其風管的排風口宜采用錐形風帽或防雨風帽 。
相信大家看完以上內容之后對四川風管了解更清楚了對吧,如您對我們的產品感興趣,歡迎撥打我們的熱線。